Страница 7 из 27

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 19:36
Ferroli-Klimat
Игорь писал(а):Здравствуйте. Возникла проблема с котлом Ferroli new elite f24е. Котел отключается и выдает ошибку F4 ( неисправность реле давления). Сбрасываем ошибку работает, но вскоре отключается. Проблема началась с приходом морозов.

Добрый день!
1. Попробуйте обжать контакты проводов на реле давления, бывает плохой контакт из-за низких температур.

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 19:43
Ferroli-Klimat
kroytor.75@mail.ru писал(а):Здравствуйте!Подскажите причину отключения котла Ferolli F13 Domina.Был подключен
в ноябре 13 года,сегодня откл.Мигает верхний светодиод и светодиод запала котла.На трубе дымохода висела сосулька.Может не достаточен наклон дымохода и подмерз вентилятор и из за этого блокируется?Или какие др причины?Пожалуйста подскажите,а то теща замерзает!

Проверьте на сколько дымоход выступает за наружную стену. При необходимости укоротите дымоход. (чтоб избежать обледенение...)

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 07:40
Ruslan
Доброе утро.Подскажите пожалуйста по неисправности котла Ferroli f13 ему 6 месяцев. В последнее время несколько раз наблюдал проблему: в режиме отопления открывается газовый клапан, начинает срабатывать розжиг после чего происходит мини-ба-бах, аж стенка котла дребезжит. Сегодня утром встал и обнаружил, что нет подачи горячей воды и батареи чуть теплые. При включении подачи горячей воды в котле не запускает розжиг. скажите пожалуйста в чем причина неисправности.

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 19:48
Ferroli-Klimat
Ruslan писал(а):Доброе утро.Подскажите пожалуйста по неисправности котла Ferroli f13 ему 6 месяцев. В последнее время несколько раз наблюдал проблему: в режиме отопления открывается газовый клапан, начинает срабатывать розжиг после чего происходит мини-ба-бах, аж стенка котла дребезжит. Сегодня утром встал и обнаружил, что нет подачи горячей воды и батареи чуть теплые. При включении подачи горячей воды в котле не запускает розжиг. скажите пожалуйста в чем причина неисправности.

Добрый день!
Напишите пож. точную модель котла.
Какая организация осуществляла пуско-наладку?

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 20:02
дмитрий
всем доброго времени суток.может кто даст совет котел феролли домипроджект работал 3 года потом забился теплообменник котел начал закипать. после его замены стал работать стабильно но через месяц что то с ним произошло участились интервалы включения похоже на то что циркуляция воды плохая, но как это проверить может кто даст совет?

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 15:49
Ferroli-Klimat
дмитрий писал(а):всем доброго времени суток.может кто даст совет котел феролли домипроджект работал 3 года потом забился теплообменник котел начал закипать. после его замены стал работать стабильно но через месяц что то с ним произошло участились интервалы включения похоже на то что циркуляция воды плохая, но как это проверить может кто даст совет?

Можете вызвать специалиста со специальной мерной кружкой для измерения расхода воды через котел.

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 18:47
николай
Здравствуйте.У нас установлен настенный котел Domina C24E.При длительном разборе горячей воды( мытье посуды,набор воды в ванную) насос отключается и давление в системе отопления падает до ноля.Котел не включается,пока не сделаешь подпитку из водопровода.Котлу 8-й год ,6 лет этого не было.Сейчас давление падает постоянно.Скажите ,пожалуйста,в чем может быть причина?

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 11:05
Ferroli-Klimat
николай писал(а):Здравствуйте.У нас установлен настенный котел Domina C24E.При длительном разборе горячей воды( мытье посуды,набор воды в ванную) насос отключается и давление в системе отопления падает до ноля.Котел не включается,пока не сделаешь подпитку из водопровода.Котлу 8-й год ,6 лет этого не было.Сейчас давление падает постоянно.Скажите ,пожалуйста,в чем может быть причина?

Тут два варианта:
- не держит кран подпитки (идет перетекание из контура отопления в контур ГВС)
- пробит теплообменник котла (__________//___________)

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 01:06
terrassa
Доброго времени суток, форумчане! Котел FEReasy F24. Возникла такая проблема, нет напора воды на выходе из ГВС, такое ощущения, что засорилась система изнутри (на входе давление присутствует). Что делать, с чего начинать??? Можно подать напор с обратной стороны, для промывки протоков? На входе в дом из скважины стоят фильтра, сеточку на входе ГВС прочистил... а вода просто капает, напора нет вообще.

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:48
Ferroli-Klimat
terrassa писал(а):Доброго времени суток, форумчане! Котел FEReasy F24. Возникла такая проблема, нет напора воды на выходе из ГВС, такое ощущения, что засорилась система изнутри (на входе давление присутствует). Что делать, с чего начинать??? Можно подать напор с обратной стороны, для промывки протоков? На входе в дом из скважины стоят фильтра, сеточку на входе ГВС прочистил... а вода просто капает, напора нет вообще.

Добрый день!
Вода из скважины жесткая? много накипи на чайнике? сколько по времени работает котел и на каких температурах?