Re: Неисправности котлов Ферроли
Добавлено: 30 окт 2013, 22:01
сепфора писал(а):Здравствуйте! Котел Фероли Domiproject C-24. После удара молнии в дом при работе котла, он вышел из строя. Мастер заменил плато. После чего котел стал работать не устойчиво. Провели профилактику котла. Вызвали повторно мастера, который сказал, что сделать ничего не может, т.к. не знает причину неисправности. Пока в трубах подходящих к нагревателю отопления и отходящих от нагревателя значительная разница температур, котел работает нормально. Как только разница температур воды отходящей от котла и возвращаемая из системы отопления выравнивается котел работает в неустойчивом режиме, после 3-5 нормальных включений происходит сильный хлопок при поджиге газа, а порой и очень сильный хлопок почти взрыв. Затем следуют 2-3 нормальных включения и опять повторяется хлопок-взрыв. При включении горячей контура ГВС также хаотично (нерегулярно) происходит мини взрыв газа, т.к. поджиг газа опаздывает на 3-5 сек. от поступления газа. Ранее котел работал нормально. Повторная замена плато не улучшила работу котла. А снятое у нас плато, поставленное другому заказчику работает нормально. Стабилизатор используем марки "Ресанта" (автоматический стабилизатор напряжения однофазный электронного типа АСН-500/1-Ц) на выходе стабилизатор выдает напряжение 220В. То же самое напряжение показывал и до аварии котла. Заземление не сделано.Надеюсь получить рекомендации специалиста по устранению недостатков, которые позволят отрегулировать работу оборудования.Заранее спасибо.
Добрый день!
1. "Ресанта" - это вообще не стабилизатор. толку от него - НОЛЬ!
2. Заземление нужно сделать обязательно!
3. Если останется проблема, то надо смотреть настройки газового клапана.