Страница 25 из 27

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:45
Андрей
Здравствуйте!
Котел Ferroli Divatop Micro F37 не держит давление.Стравливает воду через дренаж и давление опускается до 0,5.Выключается. Мы добавляем до 1,5 и он запускается автоматически.При температуре минус 31 на улице-мы выставляем 65 градусов на котле и при этом добавлять давление надо каждые 10 часов.Также есть проблема с горячей водой.Вода течёт волнообразно,то сильно горячая,то прохладная.И горелка горит то максимально,то выключится полностью.Подскажите ,пожалуйста,какая может быть причина?

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 16:29
Ferroli-Klimat
Андрей писал(а):Здравствуйте!
Котел Ferroli Divatop Micro F37 не держит давление.Стравливает воду через дренаж и давление опускается до 0,5.Выключается. Мы добавляем до 1,5 и он запускается автоматически.При температуре минус 31 на улице-мы выставляем 65 градусов на котле и при этом добавлять давление надо каждые 10 часов.Также есть проблема с горячей водой.Вода течёт волнообразно,то сильно горячая,то прохладная.И горелка горит то максимально,то выключится полностью.Подскажите ,пожалуйста,какая может быть причина?

Закачайте воздух в расширительный бак. И давление скакать не будет.

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:53
sergey
Добрый день. Котел fertech f 24 b. Перестал запускаться при открытии горячей воды. Питание на датчик холла приходит+5.15 на (+) и 4.67 на сигнальный провод. Сигнальный провод самого датчика имеет 2.5 Ом сопротивление на массу и 6.5 Ком с (+) контактом. Турбина вроде бы не зажата и имеет возможность вращаться. Скажите пожалуйста допустимы ли данные параметры? В частности смущает низкое сопротивление сигнального провода и (-) в датчике холла. Спасибо за внимание.

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 01:33
Гость
Прошу помощи у знатоков. ferroli domina c11n только повесил, ни как не мог заставить его запустится, в конце концов стартанул котел при снятии/надевании клеммы на датчике тяги. потом котел греет какое то время и останавливается, моргает зеленым, насос не гоняет.
в чем может быть косяк?

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 14:34
ігора
Доброго дня.Поломка котла Ferroli DOMIproject F .НЕПРАЦЮЄ дотчик гарячої води,тобто працює постійно на повну катушку,забивається.вже чистив другий раз за два місяці.Підкажіть що робити.дякую всім.

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 14:51
Ferroli-Klimat
ігора писал(а):Доброго дня.Поломка котла Ferroli DOMIproject F .НЕПРАЦЮЄ дотчик гарячої води,тобто працює постійно на повну катушку,забивається.вже чистив другий раз за два місяці.Підкажіть що робити.дякую всім.

Добрый день. По русски бы...

Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 01:10
MariaDrele
Во-во... звук напрягает, да и не приятно что что-то работает не так, как должно работать. Вопрос - как вылечить это? У кого была подобная проблема?

теплообменник

СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:52
владимир
теплообменник легко промывается,делал эту процедуру три дня назад.все очень просто берете лимонную кислоту разводите в горячей воде и некоторое время ждете.предварительно сняв трубки подачи воды,ставите шланги с пластиковыми бутылками сверху обрезаными до середины,в ввод один шланг примерно 70 см и вывод точно также,заливаете кислоту ждете и вуаля,20000 тысяч экономии в семье.все заработало,до этого вода уже практически не шла,а сейчас бронзбойт :P

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 18:57
Андрей
Добрый день.
Котел DIVAtop HF24. Работал года 4 без особых проблем(ГВС не подключен, только отопление). Сейчас произошла следующая проблема: при включении пишется FH, через 2 минуты включается(зажигается экран), пишется на дисплее температура, слышно что трещит пьеза, но газ не зажигается(не подается на комфорки), и опять начинает писать FH. И так снова и снова, ресет ничего не дает. Котел не запускается. Подскажите!

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:57
Ferroli-Klimat
Андрей писал(а):Добрый день.
Котел DIVAtop HF24. Работал года 4 без особых проблем(ГВС не подключен, только отопление). Сейчас произошла следующая проблема: при включении пишется FH, через 2 минуты включается(зажигается экран), пишется на дисплее температура, слышно что трещит пьеза, но газ не зажигается(не подается на комфорки), и опять начинает писать FH. И так снова и снова, ресет ничего не дает. Котел не запускается. Подскажите!

Добрый день.
1- проверьте напряжение, фазировку и заземление.
2- если ничего не изменится, то вероятнее всего глючит плата управления..