здраствуйте котел ferroli DOMIproject F 24 D не выдает никаких ошибок,но перестал греть,перезапускали,он быстро нагревает шум и скрежет ,но вода в выход(отопление) не идет,хотя насос молотит.с горячей водой нет проблем. гуглили нашли на сайте: "Котел закипает и выключается по перегреву, слышен шум скрежет в котле.Иногда это происходит, не от того что забит теплообменник. А если присмотреться то видно , что при закрытии ГВС котел продолжает греть воду на хозяйственные нужды.Получается так потому, что засорился датчик протока. При разборе ГВС регистрирующий проток элемент (магнит) всплывает, исполнительный элемент (геркон) замыкаясь выдает на плату сигнал о том что нужно греть воду.
А при закрытии ГВС, магнит из за засорения, не всегда опускается под своей тяжестью.Котел же, продолжая греть ГВС закипает.Первый этап, ремонта, датчик разбирая чистят, потом пару дней наблюдают если все нормально, то повезло. Если иногда проблема проявляется, то второй этап, меняют датчик." сняли датчик смотрели,щупали и где стоял и сам датчик (39818260 (39404710) Реле давления DPj (реле д-я воды)
http://ferroli-klimat.ru/catalog/item/187/ ) поставили на место,запустили все работает. через 3 дня повторяется.подскажите в чем проблема......