Неисправности котлов Ферроли

Консультации по оборудованию Ferroli и отзывы об интернет магазине Ferroli-Klimat

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Владимир » 08 мар 2016, 19:22

Добрый день. Живем в таунхаусе, давление холодной воды на входе в дом 4-5 атм. Установлен котел DomiProject C24. Нет напора горячей воды на выходе из котла, невозможно нормально помыться в душе. Если открутить лейку душа, можно пальцем перекрыть поток воды. Температуру горячей воды так же невозможно отрегулировать. То очень горячая, то холодная. Теплообменник заменен на новый, ничего не изменилось. В чем может быть причина?
Владимир
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Ferroli-Klimat » 08 мар 2016, 19:56

Владимир писал(а):Добрый день. Живем в таунхаусе, давление холодной воды на входе в дом 4-5 атм. Установлен котел DomiProject C24. Нет напора горячей воды на выходе из котла, невозможно нормально помыться в душе. Если открутить лейку душа, можно пальцем перекрыть поток воды. Температуру горячей воды так же невозможно отрегулировать. То очень горячая, то холодная. Теплообменник заменен на новый, ничего не изменилось. В чем может быть причина?

Добрый день.
Надо проверить фильтр на входе холодной воды в котел!!!
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Гость » 08 мар 2016, 22:59

Ferroli-Klimat писал(а):
Владимир писал(а):Добрый день. Живем в таунхаусе, давление холодной воды на входе в дом 4-5 атм. Установлен котел DomiProject C24. Нет напора горячей воды на выходе из котла, невозможно нормально помыться в душе. Если открутить лейку душа, можно пальцем перекрыть поток воды. Температуру горячей воды так же невозможно отрегулировать. То очень горячая, то холодная. Теплообменник заменен на новый, ничего не изменилось. В чем может быть причина?

Добрый день.
Надо проверить фильтр на входе холодной воды в котел!!!

Фильтра на входе в дом и в квартиру чистые (простой сетчатый фильтр). Внутри квартиры удалил катридж из фильтра - разницы в напоре воды почти нет. Сейчас принял душ, манометр на котле упал с 2 атм до 1,1 атм. Раньше такого не замечал.
Гость
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Гость » 12 мар 2016, 02:40

Что за проблема? часто срабатывает пьезр 30-40 раз 3-4 раза слышаться хлопки и начинает работать. Режим ЗИМА (отопление + ГВС) постановка 45-55 градусов. Подскажиет что делать
Гость
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Ferroli-Klimat » 14 мар 2016, 18:03

Гость писал(а):Что за проблема? часто срабатывает пьезр 30-40 раз 3-4 раза слышаться хлопки и начинает работать. Режим ЗИМА (отопление + ГВС) постановка 45-55 градусов. Подскажиет что делать

Какая модель Вашего котла?
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Ferroli-Klimat » 14 мар 2016, 18:06

Гость писал(а):
Ferroli-Klimat писал(а):
Владимир писал(а):Добрый день. Живем в таунхаусе, давление холодной воды на входе в дом 4-5 атм. Установлен котел DomiProject C24. Нет напора горячей воды на выходе из котла, невозможно нормально помыться в душе. Если открутить лейку душа, можно пальцем перекрыть поток воды. Температуру горячей воды так же невозможно отрегулировать. То очень горячая, то холодная. Теплообменник заменен на новый, ничего не изменилось. В чем может быть причина?

Добрый день.
Надо проверить фильтр на входе холодной воды в котел!!!

Фильтра на входе в дом и в квартиру чистые (простой сетчатый фильтр). Внутри квартиры удалил катридж из фильтра - разницы в напоре воды почти нет. Сейчас принял душ, манометр на котле упал с 2 атм до 1,1 атм. Раньше такого не замечал.

Посмотрите нет ли случаем протечек из теплообменника котла??!!
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Валерий » 12 апр 2016, 12:46

котел domiproject f24 Всем доброе утро, проблема котла такая, при работе на ГВС включается и через 2-3сек выключается, проток хороший, новый теплообменник, датчики все целые, датчик протока исправен, на отопление работает идеально, в какую сторону копать?
Валерий
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Denis » 13 апр 2016, 04:04

Здравствуйте,
Котел Ferroli Fortuna Pro 24F. Несколько вопросов по работе:
1. Незначительно но стабильно падает давление в системе: на 0.5 Бара за месяц. Нормально ли это?
2. Раз в месяц где-то появляется ошибка А01 (Нет сигнала о наличии пламени). С газом всё ОК. Что это может быть?
3. Иногда можно услышать, что срабатывает пьезо, но поджига нет. Со второго раза всё поджигается. Почему так?
Заранее спасибо за ответы.
Denis
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Андрей » 13 апр 2016, 10:38

Добрый день. У нас стоит Ферроли атлас д55 - ошибка А01 - что конкретно сделать для устранения? (не сбрасывается)
Андрей
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Денис » 02 май 2016, 13:37

Здравствуйте.
Подскажите что делать?
Установлен котел Ferroli Diva f24. Отработал "на ура" около 1,5 лет. В апреле сего года стал светить голубым и писать ошибку F05. При этом при ошибке не зависал ,а спустя секунд 15-20 пытался выйти на нормальный режим работы. Турбина включалась, реакция на открывание воды в контуре ГВС тоже была, но пламя не загоралось. Сервисный инженер менял датчик дымоудаления, рэле давления, а потом и плату, но решить проблему этим не удалось. Все та же Ф05. Чистка электрода не помогла, но качание провода к нему вроде как позволило получить более менее розжиг. Запчастей не было перенесли на другой раз. В следующий раз - замена провода и самого электрода не помогала, да и включаться стал с FH на дисплее. Сервисмэн заменил плату, вроде заработал котел, но не устойчиво. Рэле щелкает, но розжига нет, или искра строчит, да не схватывает. Или ГВС открываешь зажигает не сразу или температура плавает - потухнет при открытой воде, зажигается через время.... в душе не помыться (давление в водопроводе среднее, не маленькое).
Переподключили с учетом фазы, без изменений. Промеряли напряжение между нулем и заземлением - без "теплокома-555" от 3 до 5В, с "теплокомом" до 20.
"Земля" хорошая, своя (контур 4Ома). По "нулю" сходил в РЭС написал письмо на проверку параметров. Что делать не знаю. СУПа и ДСУПа не имеется.
Зануление делать не хочу (барак одноэтажный на 6 квартир ввод один, отгорит 0 плохо будет да и УЗО стоят у меня), без земли тоже нельзя. В сервисе сказали следующая замена платы за мой счет.
Правда ли есть у котла чувствительность к напруге меж землей и нулем?
Денис
 

Пред.След.

Вернуться в Форум сайта Ferroli-Klimat.ru

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron