Валерий писал(а):Ferroli-Klimat писал(а):Валерий писал(а):Здравствуйте всем кто на форуме. У меня котёл ferroli domiproject f24 в работе уже шесть лет и до недавнего времени жалоб не было, а сегодня я заметил что когда включается горелка и идёт нагревание воды в системе отопления то параллельно с этим увеличивается давление на манометре где-то на 0,5 атм.,а после прекращения нагревания давление возвращается в исходное положение. Подскажите причину пожалуйста.
Добрый день.
Проверьте какое давление в расширительном баке! Вероятно недостаточно необходимо подкачать компрессором!
В расширительном баке 1 атм. при незаполненной системе.Выше описанная проблема повторяется при каждом цикле нагревания.
Тогда есть пара вариантов:
1. Попробуйте докачать расширительный бак до 1, 5 атм
2. Если ничего не поменяется, то попробуйте закрыть оба крана на ГВС (холодную и горячую воду)!