Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста что делать?
Загорелась ошибка А41(в инструкции пишут , что это неисправность датчика подающего контура)
возможная неисправность не вставлен в корпус котла. Проверил все вставлено все подключено.
Вопрос: если все вставлено и подключено и не работает - замена датчика? Или еще могут быть
какие причины в отказе работать.

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 23:17
Ferroli-Klimat
Иван писал(а):Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста что делать?
Загорелась ошибка А41(в инструкции пишут , что это неисправность датчика подающего контура)
возможная неисправность не вставлен в корпус котла. Проверил все вставлено все подключено.
Вопрос: если все вставлено и подключено и не работает - замена датчика? Или еще могут быть
какие причины в отказе работать.

Добрый день!
Напишите пож. какая модель котла у ВАС? Просто на дизельных котлах серии Атлас "Д" такая ошибка иногда выскакивает при аварийной остановке горелки... жду комментариев..

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 12:32
Дмитрий
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, по неисправности котла ferroli Atlas d 30 k 100, навесная горелка sun G3R (или G3).
На той неделе котел отказался запускаться, выдавая ошибку А41. Ошибка сбрасывается ресетом. далее котел начинает жить своей жизнью на экране пишет FH (режим загрузки видимо) и так и остается, при этом сразу начинает запускать горелку и не реагирует не на что (отключить нельзя). Горелка начинает распылять топливо, но розжиг не происходит. (нету характерного треска) после соответственно блокируется. некоторое время молчит, потом сама горелка сбрасывает блокировку и все заново. (котел так и висит). отключить можно только отключением 220.
В воскресение после нескольких перезапусков я смог добиться положения нормальной работы котла, но горелка все равно блокировалась.
Почистив форсунку (хотя она была только в дизеле) собрав все на место горелка заработала в нормальном режиме и проработала несколько часов.
После чего котел был отключен.
Во вторник произошла такая же ситуация. только сбросить уже не получилось.
помещение где стоит котел не отапливается. тепло от самого котла.
Подскажите что можно сделать, куда смотреть, какие запчасти и где покупать.

Ошибка А 06 помогите пожалуйста

СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 20:26
ВЛАД
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста что делать?
Начала выскакивать ошибка А 06 Потом минут ч-з 5 F 20 сБРАСЫВАЮ загорается и через пару минут поновой.
Спасибо.

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 23:52
Ferroli-Klimat
Дмитрий писал(а):Добрый день,
Подскажите пожалуйста, по неисправности котла ferroli Atlas d 30 k 100, навесная горелка sun G3R (или G3).
На той неделе котел отказался запускаться, выдавая ошибку А41. Ошибка сбрасывается ресетом. далее котел начинает жить своей жизнью на экране пишет FH (режим загрузки видимо) и так и остается, при этом сразу начинает запускать горелку и не реагирует не на что (отключить нельзя). Горелка начинает распылять топливо, но розжиг не происходит. (нету характерного треска) после соответственно блокируется. некоторое время молчит, потом сама горелка сбрасывает блокировку и все заново. (котел так и висит). отключить можно только отключением 220.
В воскресение после нескольких перезапусков я смог добиться положения нормальной работы котла, но горелка все равно блокировалась.
Почистив форсунку (хотя она была только в дизеле) собрав все на место горелка заработала в нормальном режиме и проработала несколько часов.
После чего котел был отключен.
Во вторник произошла такая же ситуация. только сбросить уже не получилось.
помещение где стоит котел не отапливается. тепло от самого котла.
Подскажите что можно сделать, куда смотреть, какие запчасти и где покупать.

Добрый день!
Вероятнее всего проблема с натройкой горелки! Как давно работае горелка и какая организация осуществляла пуско-наладку??

С уважением,
Ferroli-KLimat

Re: Ошибка А 06 помогите пожалуйста

СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 23:54
Ferroli-Klimat
ВЛАД писал(а):Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста что делать?
Начала выскакивать ошибка А 06 Потом минут ч-з 5 F 20 сБРАСЫВАЮ загорается и через пару минут поновой.
Спасибо.

Добрый день!
Напишите пож какая модель котла у ВАС!
С уважением,
Ferroli-KLimat

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:55
Дмитрий
Добрый день!
Котел Domina F30, ему лет 6 уже. В последнее время несколько раз наблюдал такую проблему: в режиме отопления открывается газовый клапан, начинает цыкать розжиг, но не быстро (как всегда), а медленно и натужно. Соответственно розжиг происходит не моментально, а через секунд 5-6, когда газа набралось уже многовато, и происходит мини-ба-бах, аж стенка котла дребезжит. Может ли это быть связано с проблемами напряжения в сети? Поможет ли выпрямитель, если заземления дома нет? Или что-то с блоком розжига и требуется ремонт? Спасибо!

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:41
Ferroli-Klimat
Дмитрий писал(а):Добрый день!
Котел Domina F30, ему лет 6 уже. В последнее время несколько раз наблюдал такую проблему: в режиме отопления открывается газовый клапан, начинает цыкать розжиг, но не быстро (как всегда), а медленно и натужно. Соответственно розжиг происходит не моментально, а через секунд 5-6, когда газа набралось уже многовато, и происходит мини-ба-бах, аж стенка котла дребезжит. Может ли это быть связано с проблемами напряжения в сети? Поможет ли выпрямитель, если заземления дома нет? Или что-то с блоком розжига и требуется ремонт? Спасибо!

Дмитрий, добрый день!
Вероятнее всего пониженное напряжение, стабилизатор должен помочь, хотя контур заземления не мешало бы и сделать!!

С уважением,
Ferroli-Klimat

Re: Неисправности котлов Ферроли

СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:56
Дмитрий
Ferroli-Klimat писал(а):
Дмитрий писал(а):Добрый день!
Котел Domina F30, ему лет 6 уже. В последнее время несколько раз наблюдал такую проблему: в режиме отопления открывается газовый клапан, начинает цыкать розжиг, но не быстро (как всегда), а медленно и натужно. Соответственно розжиг происходит не моментально, а через секунд 5-6, когда газа набралось уже многовато, и происходит мини-ба-бах, аж стенка котла дребезжит. Может ли это быть связано с проблемами напряжения в сети? Поможет ли выпрямитель, если заземления дома нет? Или что-то с блоком розжига и требуется ремонт? Спасибо!

Дмитрий, добрый день!
Вероятнее всего пониженное напряжение, стабилизатор должен помочь, хотя контур заземления не мешало бы и сделать!!

С уважением,
Ferroli-Klimat

Спасибо за ответ! Поставил сегодня стабилизатор, пока полет нормальный, посмотрим. Заземление конечно надо, мне эти блуждающие токи уже сожрали фитинг:( Вот только как сделать его? Не вкапывать же ломы во дворе...