Добрый день!
Котел Ferroli Atlas D30, горелка SUN G3. Котлу чуть больше года в работе.
Проблема такова:
Котел работает на солярке, температура от комнатного термостата. CO\CH мастер выставил накануне. Воздух из системы выгнан, фильтр из комплекта заполнен ДТ под завязку.
При наборе температуры выставленной на комнатном термостате, котел отключается, в следующий раз при срабатывании термостата, котел уже успевает остыть (дом хорошо держит тепло), при запуске выскакивает ошибка А01, горелка блокируется. Перезапускается не всегда с первого раза.
Зазоры между завихрителем и форсункой выставили по инструкции 3 мм. меджу пьезо и форсункой 2.5 мм. Искра хорошая, распыление тоже. Давление насоса замерял мастер манометром: 10 атмосфер (или в каких единицах там показывает
).
Проблема в том, что при полном остывании котла сам он с первого раза не запускается. Помогите
я уже голову сломал в чем может быть дело.
мастер который устанавливал котел (и продавал (сертифицированые)) разводит руками.