Неисправности котлов Ферроли

Консультации по оборудованию Ferroli и отзывы об интернет магазине Ferroli-Klimat

Re: Манометр

Сообщение Ferroli-Klimat » 18 июн 2015, 11:05

Oznor писал(а):Здравствуйте.Можно подсказать по ремонту или замене манометра, Ферроли домипрожект F 24 коаксил.( точнее не могу, куплен в 2011г. без экрана меню, два колесика регулятора ,справа манометр,в середине Эко регул.) Манометр застыл на одном месте 1 кг. Видимо засорился. Снять, вроде понятно -скобочку вытащить и выдернуть. Интирисует ,что потом, там какая то прокладка наверно, будет течь? Этот вопрос можно просвятить, а потом о замене думать. Спасибо.

Добрый день. Да всё верно, выдергиваете на себя. Прокладка прям на кончике этой штучки и будет. Лучше сначала приобрести новый манометр, потом отсечь краны и заняться заменой.
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Дмитрий » 31 авг 2015, 11:02

Добрый день.
Котел Domina F24N. В работе 3 года. И ГВС и отопление иногда разжигается не с первого раза. Реле часто щелкает. Может не разжечься совсем, и тогда котел выдает ошибку об отсутствии тяги в дымоходе. Дымоход чистый. Выступает из стены на 30 см. Вентилятор котла работает.
Данная неисправность повторяется часто.
Дмитрий
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Гость » 01 сен 2015, 01:34

Помогите советом, пожалуйста!
У нас котёл Ferroli Domiproject F24D, запущен в октябре 2014г. Зиму отработал нормально, была и есть проблема с неравномерным нагревом воды. Весной после отключения радиаторов, остался только тёплый пол и ГВС, стало падать давление в системе, добавляли по мере необходимости. Летом отключали на 1,5 месяца в связи с отъездом. Запустили после простоя, теперь давление приходится поднимать каждый день. Сегодня стало капать с правой стороны. С чем это может быть связано? И возможно ли настроить более равномерную подачу горячей воды?
Гость
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Семен » 03 сен 2015, 10:57

здравствуйте, подскажите котел Ferroli Domina C 24E после включения (подачи питания, поворота переключателя в ON) котел не подает признаков жизни (светодиоды загораются, реле внутри щелкает) ни газ не подает ни пьезо не срабатывает, куда копать? с чего начать?
Семен
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Игорь » 03 сен 2015, 19:14

Здравствуйте у меня котёл diva c24, при розжиге искра срабатывает с опозданием и возникает хлопок, появились ошибки:a01 a02 a03 f04 f05 f06 f10 f11 A23 A24 F37 F43 F60. подскажите в чём проблема.
Игорь
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Вячеслав Васильевич » 07 сен 2015, 06:19

Здравствуйте, котел Domiproject 24, 1.при включении ГВС , температура стала набираться выше установленой (40) до 75 градусов,потом отключается ,остывает до 60 и снова . При все этом вода с крана идет стабильно горячая, и греются батареи! Ошибок не выдает,но еще иногда ничинает шуметь будто электрический чайник.
И 2. Как самостоятельно настроить клапан ? Дело в том что когда запускал котел, он быстро перегревался, пытался по инструкции уменьшить показатели на клапане , но ничего не помогло, или ставлю на 0 он совсем не работает что понятно.Или ставлю 1 и он нагревает теплообменник за секунду и отключается. Пока вышел из ситуации путем закрытия крана газа перед входом в котел.

Спасибо
Вячеслав Васильевич
 

Неисправности котлов Ферроли

Сообщение сергей » 08 окт 2015, 16:58

Domina 30. из системы ГВС в систему отопления попадает вода (когда включаешь входящую холодную воду в ГВС, то растет давление в контуре отопления)
Что делать то?)
сергей
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Игорь » 08 окт 2015, 17:18

Здравствуйте у меня котёл diva c24, при розжиге искра срабатывает с опозданием и возникает хлопок, ошибки не показывает. подскажите в чём проблема.
Игорь
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Ferroli-Klimat » 10 окт 2015, 20:15

сергей писал(а):Domina 30. из системы ГВС в систему отопления попадает вода (когда включаешь входящую холодную воду в ГВС, то растет давление в контуре отопления)
Что делать то?)

либо разбирайтесь с клапаном подпитки, либо протекает теплообменник...
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Пред.След.

Вернуться в Форум сайта Ferroli-Klimat.ru

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6