Неисправности котлов Ферроли

Консультации по оборудованию Ferroli и отзывы об интернет магазине Ferroli-Klimat

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Андрей » 11 янв 2016, 13:00

Здравствуйте котел ferroli DOMIproject F 24 .При включении крана горячей воды,вода то горячая то тёплая. В режиме ТЕSТ, не реагирует ручка ГВС. Датчик температуры ГВС, клемы чистил. СПАСИБО!
Андрей
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Алексей Забелин » 15 янв 2016, 20:34

Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем причина и что делать? Котел Diva F24 в режиме отопления издает очень не приятные звуки при включении горелки, характер звука очень похож на тот когда в перегретую на газу емкость наливают воду, и она там шипит, это происходит именно в тот момент когда включается горелка, она включается на полную мощность, но после шипения и жуткого гула мощность горелки автоматически уменьшается. Что с этим делать?
Алексей Забелин
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Ferroli-Klimat » 18 янв 2016, 11:18

Алексей Забелин писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем причина и что делать? Котел Diva F24 в режиме отопления издает очень не приятные звуки при включении горелки, характер звука очень похож на тот когда в перегретую на газу емкость наливают воду, и она там шипит, это происходит именно в тот момент когда включается горелка, она включается на полную мощность, но после шипения и жуткого гула мощность горелки автоматически уменьшается. Что с этим делать?

Вероятнее всего завоздушен теплообменник и нет правильного теплосъема.
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Денис » 18 янв 2016, 21:59

Добрый вечер!
Котел Ferroli Diva F16. Переведен на работу на сжиженный газ. Подключен через рампу к двум баллонам (50л).
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть ориентировочный расход газа при уличных температурах около -10, -15? У меня два баллона "уходит" за два-три дня.
Отапливаемая площадь 145 м2. Котел работает по температуре жидкости СО, которая выставлена на 50 градусов. Дом хорошо утеплен, теплопотери минимальны. ГВС с котла не берется.
Заранее спасибо.
Денис
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Алексей Забелин » 19 янв 2016, 16:30

А как его развоздушить?
Алексей Забелин
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Ferroli-Klimat » 19 янв 2016, 16:57

Алексей Забелин писал(а):А как его развоздушить?

можно выгнать воздух через воздушник на насосе
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Алексей Забелин » 19 янв 2016, 17:13

Спасибо! Попробую, отпишу!!
Алексей Забелин
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Ferroli-Klimat » 20 янв 2016, 14:36

Денис писал(а):Добрый вечер!
Котел Ferroli Diva F16. Переведен на работу на сжиженный газ. Подключен через рампу к двум баллонам (50л).
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть ориентировочный расход газа при уличных температурах около -10, -15? У меня два баллона "уходит" за два-три дня.
Отапливаемая площадь 145 м2. Котел работает по температуре жидкости СО, которая выставлена на 50 градусов. Дом хорошо утеплен, теплопотери минимальны. ГВС с котла не берется.
Заранее спасибо.

Добрый день.
Да, примерно такой расход по опыту и должен быть..
В инструкции есть расход кг/час - сравните по тепловой нагрузке Ваших отопительных приборов.
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Гришка » 21 янв 2016, 19:05

Доброго времени суток, такая проблема, котел Ferolli Domina C24E, при включении горячей воды пропадает напор, котел работает уже более пяти лет
Гришка
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Ferroli-Klimat » 22 янв 2016, 17:47

Гришка писал(а):Доброго времени суток, такая проблема, котел Ferolli Domina C24E, при включении горячей воды пропадает напор, котел работает уже более пяти лет

может быть пробит теплообменник..
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Пред.След.

Вернуться в Форум сайта Ferroli-Klimat.ru

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron