Страница 9 из 41

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 14:03
Ferroli-Klimat
Алексей писал(а):Добрый день!
Котел Ferroli C24.
Летом стало падать давление на монометре - протечек видимых глазу в системе нет. В котел не лазил.
За ночь в холодной системе давление падает на 2-3 десятых.
Давление скачет и при включении горячей воды.
Какие могут быть причины? Как проверить самостоятельно без вызова мастера?
И скажите пожалуйста - какие сервисные центры есть в Нижнем Новгороде, к которым меньше всего нареканий?

Заранее благодарен за ответы!

Алексей, добрый день!
Ну в Вашем случае могут быть 3 причины:
1. Не держит кран подпитки котла
2. Вышел воздух из расширительного бака (необходимо проверить и докачать)
3. Пробит теплообменник (из контура ГВС идет перетекание в контур системы отопления)

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 13:50
Алексей
Спасибо за ответ!
"1. Не держит кран подпитки котла
2. Вышел воздух из расширительного бака (необходимо проверить и докачать)
3. Пробит теплообменник (из контура ГВС идет перетекание в контур системы отопления)"

Подскажите как проверить каждый из пунктов и как можно подкачать воздух в расширительный бак?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:39
Ferroli-Klimat
Подкачать обычным автомобильным насосом, до 1, 5 атм (прежде слить бак)
Проверьте при закрытом контуре ГВС (гор и хол воды) скачет давление или нет!!!

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 07:16
Николай
Котел Ферроли Домипрожект С24 2007 года выпуска стал в этом году не всегда включаться хотя поджигающий электрод работает,а газ видимо не идет.Два раза розжиг повториться,а затем загорается красный индикатор,через некоторое время начинает снова включаться,может несколько дней работать без проблем.Специалист из сервиса не мог точно установить причину-или менять газовый клапан,или плату управления,или купить другой стабилизатор(сейчас стоит компьютерный),заземление есть,напряжение в сети нормальное,давление газа в норме.В чем причина?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 20:20
Ferroli-Klimat
Николай писал(а):Котел Ферроли Домипрожект С24 2007 года выпуска стал в этом году не всегда включаться хотя поджигающий электрод работает,а газ видимо не идет.Два раза розжиг повториться,а затем загорается красный индикатор,через некоторое время начинает снова включаться,может несколько дней работать без проблем.Специалист из сервиса не мог точно установить причину-или менять газовый клапан,или плату управления,или купить другой стабилизатор(сейчас стоит компьютерный),заземление есть,напряжение в сети нормальное,давление газа в норме.В чем причина?

Да- тут дело либо в плате (что более вероятно), либо в газовом клапане!

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 15:18
Олег
Здравствуйте!
Котел DOMIproject F32 в работе 6 лет, сам перешел в режим TEST (замигали три светодиода), горелка не горит, вентилятор постоянно работает,
из режима TEST не выходит. Подскажите в чем причина?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 20:26
Ferroli-Klimat
Олег писал(а):Здравствуйте!
Котел DOMIproject F32 в работе 6 лет, сам перешел в режим TEST (замигали три светодиода), горелка не горит, вентилятор постоянно работает,
из режима TEST не выходит. Подскажите в чем причина?

Вероятнее всего плата управления вышла из строя

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 17:26
влад
Здравствуйте!

Котел Ферролли Домипроджект F 24, не включается и никак не реагирует. Проработал около 2 лет.
Питание есть, электронная плата без видимых повреждений.
Можно ли проверить и отремонтировать плату или нужно покупать новую?

Влад.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 17:41
Ломач
Добрый день, стоит котел DOMIproject F24D , проблема в том, что на обратке отопления на вход в циркуляционный насос стоит муфта и крепится с насосом с боку пластиной. эта вся конструкция течет и страдает корпус котла, он ржавеет. Посмотрев котел у соседей понял что она должна быть не подвижна, а моя вращается вокруг оси. Проблема в этой муфте?? заменить ее? есть она у вас в продаже?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 21:25
Ferroli-Klimat
влад писал(а):Здравствуйте!

Котел Ферролли Домипроджект F 24, не включается и никак не реагирует. Проработал около 2 лет.
Питание есть, электронная плата без видимых повреждений.
Можно ли проверить и отремонтировать плату или нужно покупать новую?

Влад.

К сожалению стендов у нас нет, придётся покупать новую.