юрий писал(а):Добрый вечер.Хотелось бы узнать какая примерно высота пламени должна быть на горелке у котла F24.проблема очень сходна как у Кирилла.До 70град котёл ненабирает и горит постоянно.ставлю на60 тоже самое.убавляю температуру на 50 выключается 2мин отдыхает потом включается и опять горит постоянно невыключаясь.Я заметил что разница между заданной температурой и когда я убавляю темп.до выключения котла всегда составляет 5-6град.пробовал режим тест пламя поднимается примерно 3см.Моё мнение может просто попробовать добавить давления на газовом клапане .Заранее спасибо .
Добрый день!
Не надо лезть в котел без необходимых инструментов (в частности манометр газа)!
Котел выбирает мощность горения (в данном случае высоту пламени) в зависимости от заданной температуры и быстроты теплосъема.
Касательно того, что котел не набирает необходимой температуры - это действительно может зависеть от давления газа в сети!
На входе в котел необходимол иметь примерно 200мм вод ст = 20 мбар! Либо проблема с платой управления (что более вероятно!)
С уважением,
Ferroli-Klimat