Василий
Котел Феролли Дива Топ Микро F 35, через стену выведена коаксиальная труба подачи воздуха и выхлопа, в сильные морозы в ней замерзает конденсат снижая подачу воздуха, в конечном итоге котел останавливается, есть ли решения по подогреву трубы? Есть ли автоматика долива воды в контур системы отопления? Есть ли решения по дистанционному мониторингу состояния котла через СМС?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 22:35
юрий
Добрый вечер.Хотелось бы узнать какая примерно высота пламени должна быть на горелке у котла F24.проблема очень сходна как у Кирилла.До 70град котёл ненабирает и горит постоянно.ставлю на60 тоже самое.убавляю температуру на 50 выключается 2мин отдыхает потом включается и опять горит постоянно невыключаясь.Я заметил что разница между заданной температурой и когда я убавляю темп.до выключения котла всегда составляет 5-6град.пробовал режим тест пламя поднимается примерно 3см.Моё мнение может просто попробовать добавить давления на газовом клапане .Заранее спасибо .

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 21:40
Ferroli-Klimat
Сергей писал(а):Доброго времени суток! Котёл Феролли Домипрожект работает четвёртый сезон, с недавнего воемени при работе ГВС падает давление в СО. Сказали ,что всему виной расширительный бак, так ли это? Заранее спасибо!

Добрый день!
Такая вероятность конечно есть. Но скорее всего проблема либо с краном подпитки, либо с теплообменником. Попробуйте перекрыть краны по холодной и горячей воде и отследить падает ли давление со временем, если нет - то ищите проблему в теплообменнике или в узле подпитке, как говорилось ранее..

С уважением,
Ferroli-Klimat

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 21:42
Ferroli-Klimat
Станислав писал(а):PEGASUS D 45 K 130 после отключения электричества не отображается
температура ГВС на дисплее, вместо температуры - OFF
высвечивается и не происходит нагрев бойлера..как можно переделать
опять на температуру? при замыкании контактов термодатчика бойлера -
загорается ON и котел переходит на нагрев бойлера...
спасибо заранее...сидим без воды!!

Добрый день!
Тут пара вариантов: либо проблема с датчиком, либо с платой!
Попробуйте начать с меньшего!
С уважением,
Ferroli-Klimat

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 21:45
Ferroli-Klimat
Василий писал(а):Котел Феролли Дива Топ Микро F 35, через стену выведена коаксиальная труба подачи воздуха и выхлопа, в сильные морозы в ней замерзает конденсат снижая подачу воздуха, в конечном итоге котел останавливается, есть ли решения по подогреву трубы? Есть ли автоматика долива воды в контур системы отопления? Есть ли решения по дистанционному мониторингу состояния котла через СМС?

Добрый день!
Напишите пож на какое расстояние выведена труба от наружной стены. Просто обычно оставляют очень длинную трубу, а необходимо до дефлектора от наружной стены 5см!
С уважением,
Ferroli-Klimat

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 21:50
Ferroli-Klimat
юрий писал(а):Добрый вечер.Хотелось бы узнать какая примерно высота пламени должна быть на горелке у котла F24.проблема очень сходна как у Кирилла.До 70град котёл ненабирает и горит постоянно.ставлю на60 тоже самое.убавляю температуру на 50 выключается 2мин отдыхает потом включается и опять горит постоянно невыключаясь.Я заметил что разница между заданной температурой и когда я убавляю темп.до выключения котла всегда составляет 5-6град.пробовал режим тест пламя поднимается примерно 3см.Моё мнение может просто попробовать добавить давления на газовом клапане .Заранее спасибо .

Добрый день!
Не надо лезть в котел без необходимых инструментов (в частности манометр газа)!
Котел выбирает мощность горения (в данном случае высоту пламени) в зависимости от заданной температуры и быстроты теплосъема.
Касательно того, что котел не набирает необходимой температуры - это действительно может зависеть от давления газа в сети!
На входе в котел необходимол иметь примерно 200мм вод ст = 20 мбар! Либо проблема с платой управления (что более вероятно!)
С уважением,
Ferroli-Klimat

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 23:37
юрий
Добрый вечер.Спасибо за ответ насчёт того что б газовый клапан самому нетрогать.Вызвал мастера жду пусть проверит давление.
Хотел ещё поинтересоваться котёл Domiproject F24
1.Можно удленнить выхлопную трубу чтоб она была 3,7метра.Сейчас она 70см.Так как сделали навес над трубой от котла и теперь на нём очень сильно собирается конденсат даже сосульки.А впускную трубу оставить как есть.
2.Сделал заказ на датчик температуры отопления и чтото тишина...

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 17:40
Павел
Добрый день.Проблема с котлом ferroli divatop micro f 24.При открытии крана горячей воды,на котле загорается индикатор работы горелки на полную мощность и котел начинает громко шипеть,продолжается это примерно 5 секунд.Подскажите что это может быть?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 18:39
Ferroli-Klimat
Павел писал(а):Добрый день.Проблема с котлом ferroli divatop micro f 24.При открытии крана горячей воды,на котле загорается индикатор работы горелки на полную мощность и котел начинает громко шипеть,продолжается это примерно 5 секунд.Подскажите что это может быть?

Добрый день!
Вы знаете - очень трудно по слову "шипеть" понять всю проблему происходящего. Я бы посоветовал вызвать специалиста для диагностики котла.
С уважением,
Ferroli-Klimat

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 18:43
Ferroli-Klimat
юрий писал(а):Добрый вечер.Спасибо за ответ насчёт того что б газовый клапан самому нетрогать.Вызвал мастера жду пусть проверит давление.
Хотел ещё поинтересоваться котёл Domiproject F24
1.Можно удленнить выхлопную трубу чтоб она была 3,7метра.Сейчас она 70см.Так как сделали навес над трубой от котла и теперь на нём очень сильно собирается конденсат даже сосульки.А впускную трубу оставить как есть.
2.Сделал заказ на датчик температуры отопления и чтото тишина...

Добрый день!
1. Счет на датчик скинули.
2. У ВАс раздельная система заборы воздуха и выброса дымовых газов, да? Если так, то конечно можно - все допустимые размеры по длине дымохода указаны в инструкции по эксплуатации котла на стр. 50!!!

С уважением,
Ferroli-Klimat