Страница 31 из 41

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 19:25
алексей
у меня гуляет давление в котле фероллиф24

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 19:40
алексей
у меня гуляет давление в котле

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 09:25
Анатолий
Доброе утро! У меня котел домипроджект С24 D с электронным табло. Котел работает только на отопление. При включении крана горячей воды, на дисплее котла показывает, что горелка работает усилено, показывая большой значок. Вода при этом нагревается до температуры 21 гр. Температура на ГВС установлена 50 гр. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 16:51
Ferroli-Klimat
алексей писал(а):у меня гуляет давление в котле

Проверьте давление в расширительном баке!

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 08:12
Юрий
Добрый день. У меня котёл Феролли F24D. Подскажите, как сбросить ошибку F35?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 21:23
алла
Постоянно Подает давление до 0.8 блокируется пишет ошибки f05.потом f10. f14.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 15:34
Ferroli-Klimat
алла писал(а):Постоянно Подает давление до 0.8 блокируется пишет ошибки f05.потом f10. f14.

Какая модель котла?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:35
Павел
Добрый день!
Котел Econcept Tech 35A.
Загорелась ошибка A4. После сброса ошибки котел работает примерно 6 часов и опять А4. Дымоход чистый.
В чем может быть проблема?

Ferroli DOMIProject F 24 D не держит заданную температуру

СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 22:02
Руслан
Добрый вечер. Котел Ferroli DOMIProject F 24 D. Проблема с гарячей водой. На котле выставлена минимальная температура воды 40 градусов. При включении воды температура поднимается до 51 градуса (при хорошем давлении воды), от 50 до 70 градусов (при более низком давлении воды). Т. е котел не держит заданную температуру. Приходиться смешивать с холодной чтобы достигнуть нужной температуры, что не рекомендуется. Мастер с сервиса ничем не помог. Сказал что слабое давление в системе. Как с этим бороться? Заранее благодарен.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:07
Екатерина
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у нас котел Ферроли Пегасус 45. 2006 года. У нас в документациях не указан срок службы данного оборудования! Подскажите, на какой ГОСТ можно опереться и сослаться для установления срока службы данного котла?