Страница 29 из 41

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 20:18
Ferroli-Klimat
Ю.Д. писал(а):Можно ли вместо Платы DBM01 использовать DBM01A?

Да - конечно!

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 20:21
Ferroli-Klimat
Александр писал(а):Добрый день!
Котел Ferroli DOMIproject C 24.Давление упало до 0,9,и при попытке подпитки давление не повышается,а идёт сброс воды через резиновый шланг у задней стенки.Помогите разобраться с проблемой.

Накачайте воздух в расширительный бак!

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 23:08
Марсель
Добрый день!
Котел Ferroli Domiproject C24. После обслуживания (промывка, очистка сеток) котел работает без остановок или останавливается очень редко (1 раз в час). Это при выставленной температуре 50 градусов. Давление 1.5. Раньше при таких условиях котел выключался чаще.
И еще после обслуживания поменяли местами выход и обратку, так как спальни нагревались последними и там температура батарей была ниже.
Вопросы:
1) Должен ли котел выключаться реже чем 1 раз в час?
2) Где (на какой трубке) стоит датчик температуры по которому котел определяет когда ему выключаться?
3) Должна ли температура последних батарей быть ниже чем первых по кругу, или она должна выравниться?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:55
ира
Котёл Pegasus d45, при отключении магистрального газа (авария на линии) котёл показал A01 и это правильно. Потом газ появился, а котёл ждал Reset, и это не правильно, так как если отключения газа произойдёт во время моего длительного отсутствия, то авария уже будет у меня с размораживанием системы отопления и прочего. Как исправить данный режим ( надо - газ появился- котёл сам включился)?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:22
Ferroli-Klimat
ира писал(а):Котёл Pegasus d45, при отключении магистрального газа (авария на линии) котёл показал A01 и это правильно. Потом газ появился, а котёл ждал Reset, и это не правильно, так как если отключения газа произойдёт во время моего длительного отсутствия, то авария уже будет у меня с размораживанием системы отопления и прочего. Как исправить данный режим ( надо - газ появился- котёл сам включился)?

Никак, это аварийная ситуация, требующая ручного перезапуска котла.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 18:24
Гость
Добрый день!
Проблема такого характера: падает давление в котле Ferroli Diva f13.
При работе ГВС где то примерно за неделю до 0.
При работе отопления подпитываем раз 5 за день!
Какова причина, не подскажите?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 18:54
Ferroli-Klimat
Гость писал(а):Добрый день!
Проблема такого характера: падает давление в котле Ferroli Diva f13.
При работе ГВС где то примерно за неделю до 0.
При работе отопления подпитываем раз 5 за день!
Какова причина, не подскажите?

Добрый день.
Давление падает при открытых кранах и на отопление и на ГВС?

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 16:33
Гость
да, краны открыты!

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 18:20
Гость
Добрый день.
Давление падает при открытых кранах и на отопление и на ГВС?[/quote]

Да, давление падает при открытых кранах.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 23:35
Ferroli-Klimat
Гость писал(а):Добрый день.
Давление падает при открытых кранах и на отопление и на ГВС?


Да, давление падает при открытых кранах.[/quote]
Тогда есть вероятность негерметичности теплообменника. Надо расчехлить камеру сгорания и глянуть!