Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Консультации по оборудованию Ferroli и отзывы об интернет магазине Ferroli-Klimat

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Ferroli-Klimat » 27 авг 2013, 21:26

Ломач писал(а):Добрый день, стоит котел DOMIproject F24D , проблема в том, что на обратке отопления на вход в циркуляционный насос стоит муфта и крепится с насосом с боку пластиной. эта вся конструкция течет и страдает корпус котла, он ржавеет. Посмотрев котел у соседей понял что она должна быть не подвижна, а моя вращается вокруг оси. Проблема в этой муфте?? заменить ее? есть она у вас в продаже?

Скорее всего проблема не с муфтой, а с прокладкой, которая там установлена. Надо поменять прокладку (скорее всего всё решится!)
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Андрей » 10 сен 2013, 12:05

Добрый день, стоит Domiproject F24D. Подключил комнатный термостат Siemens RDE 10.1 вместо перемычки.
Котел, похоже, термостат не замечает - включается при разомкнутом контакте термостата (температура выше порога). Что я делаю неправильно?
Андрей
 

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Николай Владимирович » 13 сен 2013, 19:11

В установленном новом котле DIVA F24 через 5 сек. после включения котла из коаксиальной трубы на улице идет выхлоп белого пара. Что Это?
Николай Владимирович
 

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Виталий » 17 сен 2013, 21:04

котел DIVAtech F 24 D не происходит подкачка давления в системе более 0,7-0,8 атм! Изза этого при включении Нагрева воды и открытии крана котел попросту вырубается! как быть с давлением? Как его можно подкачать даже если кран подкачки просто открыт?
Виталий
 

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Ferroli-Klimat » 17 сен 2013, 22:29

Андрей писал(а):Добрый день, стоит Domiproject F24D. Подключил комнатный термостат Siemens RDE 10.1 вместо перемычки.
Котел, похоже, термостат не замечает - включается при разомкнутом контакте термостата (температура выше порога). Что я делаю неправильно?

посмотрите внимательно параметры термостата..
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Ferroli-Klimat » 17 сен 2013, 22:32

Николай Владимирович писал(а):В установленном новом котле DIVA F24 через 5 сек. после включения котла из коаксиальной трубы на улице идет выхлоп белого пара. Что Это?

На сколько выходит труба за наружную стену?
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Ferroli-Klimat » 17 сен 2013, 22:35

Виталий писал(а):котел DIVAtech F 24 D не происходит подкачка давления в системе более 0,7-0,8 атм! Изза этого при включении Нагрева воды и открытии крана котел попросту вырубается! как быть с давлением? Как его можно подкачать даже если кран подкачки просто открыт?

Какова величина давления в системе водоснабжения? если недостаточно, то подкачивайте малышом непосредственно в систему отопления...
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Greider » 01 окт 2013, 13:42

Добрый день!

Котел Ferroli DOMIproject F 24 D, такой вопрос:

При аварийной остановке котла (например, отключили газ или упало давление в системе) продолжает ли работать циркуляционный насос?
Greider
 

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Ferroli-Klimat » 02 окт 2013, 21:02

Greider писал(а):Добрый день!

Котел Ferroli DOMIproject F 24 D, такой вопрос:

При аварийной остановке котла (например, отключили газ или упало давление в системе) продолжает ли работать циркуляционный насос?

Конечно нет, насос отключится...
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение сергей » 15 окт 2013, 12:28

Добрый день.Подскажите почему скачет давление котла при повышение и уменьшение температуры .А когда котел отключен то и совсем падает на ноль а при работе котла 60гр повышается до 3-х бар
сергей
 