Страница 1 из 41

Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 13:50
Ferroli-Klimat
Уважаемые посетители!

В этой теме вы можете получить ответы на вопросы по оборудованию марки Ferroli. Так же вы можете проконсультироваться по вопросам отопления водо- и газоснабжения вашего дома.

Вы можете задать вопрос, нажав на кнопку "Ответить" над этим сообщением.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:25
Кирилл
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по каким причинам выходит из строя электроплата на котле Домипроект с24 - уже второй раз...
Спасибо за ответ
Кирилл

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 00:29
Андрей
Здраствуйте, в чем разница между хронотермостатами? Планирую к котлу hf24.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 09:05
Гость
Добрый день!
Котел Pegasus n 2 s
При пуске загорается запальная горелка, при этом напряжение на
свече контроля пламени - 70в
Основная горелка не загорается, напряжение на контактах 14-16 220 в
Напряжение на выходе на плате управления на открытие основного клапана отсуствует
Подскажите, что необходимо проверить или заменить

С ув. Владимир

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 14:42
Ferroli-Klimat
Гость писал(а):Добрый день!
Котел Pegasus n 2 s
При пуске загорается запальная горелка, при этом напряжение на
свече контроля пламени - 70в
Основная горелка не загорается, напряжение на контактах 14-16 220 в
Напряжение на выходе на плате управления на открытие основного клапана отсуствует
Подскажите, что необходимо проверить или заменить

С ув. Владимир

Добрый день, Владимир!
Тут только два варианта: либо блок розжига, либо газовый клапан!

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 10:16
skopa1982
Добрый день!
Котел ферроли с24.при включении гвс из крана идет кипяток.горелка то включается то гаснет.подскажите что делать.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:46
Ferroli-Klimat
skopa1982 писал(а):Добрый день!
Котел ферроли с24.при включении гвс из крана идет кипяток.горелка то включается то гаснет.подскажите что делать.

Добрый день!
Напишите пож точное название модели котла. А проблемы скорее всего связаны или с давлением воды в водопроводе, или с расходомером котла. Также возможны сбиты регулировки мощности ГВС на котле.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 17:59
Ketti201
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по котлу на дизельном топливе Ferroli GN1.03N и горелка Ferroli SUN G3 R включаем котел температура поднимается до 30 или почти до 40 градусов, а стоит на 60 градусов. Горелка блокируется, пытаемся перезагрузить, но происходит все тоже самое, кран на подачу топлива открыт. Соответственно батареи не нагреваются, что делать. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 22:03
Ferroli-Klimat
Ketti201 писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по котлу на дизельном топливе Ferroli GN1.03N и горелка Ferroli SUN G3 R включаем котел температура поднимается до 30 или почти до 40 градусов, а стоит на 60 градусов. Горелка блокируется, пытаемся перезагрузить, но происходит все тоже самое, кран на подачу топлива открыт. Соответственно батареи не нагреваются, что делать. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.

Добрый вечер. При выключении горелки зажигается аварийная лампочка на пульте котла? Если да, то причина скорее всего в загрязненности фоторезистра или форсунки горелки, если положение хуже, то завихрителя горелки или топки котла в целом.. Может где-то подсос воздуха в топливопроводе...Если не зажигается лампочка, а происходит остановка горелки, то причина может быть в неисправности регулировочного термостата котла.. Сколько котел отработал вообще и какая организация осуществляла пуско-наладку горелки? По хорошему надо вызывать специалиста для диагностики..

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 12:41
klaris
Здравствуйте!
Проблема с котлом ECONCEPT 35 C, работает сутки потом выдаёт ошибку f8, делаешь резет снова работает сутки снова таже ошибка..что делать?

спасибо заранее