Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Консультации по оборудованию Ferroli и отзывы об интернет магазине Ferroli-Klimat

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Гость » 02 апр 2018, 14:24

Добрый день такой вопрос установлен бойлер ferroli Ecounit 200-1с
Хочу на летний период установить ТЭНа (3 кВт) Но их нигде нет ( Электротэн будет включаться редко, в основном его задача это термическая дезинфекция раз в месяц поднять температуру до 70 градусов. т.к. он косвенник и от котла максимум нагревается до 55 градусов) . Есть только на 1.5 кВт
Подскажите не слишком мало будет 1.5 для 200 литрового накопителя?
Гость
 

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Гость » 08 май 2018, 00:48

Котел Атлас D30 K100. Горелка дизельная Sun 6 работает, потом отключается, кнопкой не запускается. После отключения горелки от питания запускается кнопкой, поработает и опять горелка отключается А01. Фотодатчик чистый. Что может быть.
Гость
 

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Ferroli-Klimat » 08 май 2018, 16:32

Гость писал(а):Котел Атлас D30 K100. Горелка дизельная Sun 6 работает, потом отключается, кнопкой не запускается. После отключения горелки от питания запускается кнопкой, поработает и опять горелка отключается А01. Фотодатчик чистый. Что может быть.

Добрый день.
Распылитель смотрели? Чистый?
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Гость » 16 май 2018, 23:30

Подскажите контакт толкового мастера. Котел Atlas D30 K100 дизельный... Дмитровский р-н Глазово.
Гость
 

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Ferroli-Klimat » 17 май 2018, 11:09

Гость писал(а):Подскажите контакт толкового мастера. Котел Atlas D30 K100 дизельный... Дмитровский р-н Глазово.

Добрый день.
Что с котлом случилось? Уходит в ошибки?

Павел
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Гость » 17 май 2018, 19:53

Ferroli-Klimat писал(а):
Гость писал(а):Подскажите контакт толкового мастера. Котел Atlas D30 K100 дизельный... Дмитровский р-н Глазово.

Добрый день.
Что с котлом случилось? Уходит в ошибки?

Павел

Павел, я писал: Котел Атлас D30 K100. Горелка дизельная Sun 6 работает, потом отключается, кнопкой не запускается. После отключения горелки от питания запускается кнопкой, поработает и опять горелка отключается А01. Фотодатчик чистый. Что может быть.
Подозреваю, что дело в плате. Электричество отключается часто, бывало по 20 раз в день выкл/вкл. Была плата старая с ошибками, мастер советовал купить новую, горелку тоже поменял, котел 1,5 года работал хорошо, и в эту зиму опять стал отключаться. Я подозреваю что надо сменить плату и поменять форсунку, отстроить горелку, еще надо стабилизатор напряжения...
Гость
 

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Ferroli-Klimat » 21 май 2018, 16:58

Гость писал(а):
Ferroli-Klimat писал(а):
Гость писал(а):Подскажите контакт толкового мастера. Котел Atlas D30 K100 дизельный... Дмитровский р-н Глазово.

Добрый день.
Что с котлом случилось? Уходит в ошибки?

Павел

Павел, я писал: Котел Атлас D30 K100. Горелка дизельная Sun 6 работает, потом отключается, кнопкой не запускается. После отключения горелки от питания запускается кнопкой, поработает и опять горелка отключается А01. Фотодатчик чистый. Что может быть.
Подозреваю, что дело в плате. Электричество отключается часто, бывало по 20 раз в день выкл/вкл. Была плата старая с ошибками, мастер советовал купить новую, горелку тоже поменял, котел 1,5 года работал хорошо, и в эту зиму опять стал отключаться. Я подозреваю что надо сменить плату и поменять форсунку, отстроить горелку, еще надо стабилизатор напряжения...

Есть специалист по котлам с дизельными горелками:
компания Изобара (495) 763-99-15 Глеб
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Владислав » 20 ноя 2018, 10:57

Добрый день! в котле Pegasus D часто лопается датчик давления (39826680). Нельзя ли его вообще убрать из системы, так как контроль давления в системе итак контролируется?
Владислав
 

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Сергей » 10 фев 2019, 10:00

Добрый день. Подскажите в чем причина, напольные котлы ferolli pegasus протекает по стыкам секций с задней стороны, под котлом сухо. Перебрав котёл через пару дней снова тоже самое происходит в задней части котла протекает. Что можно заделать?
Сергей
 

Re: Консультации по котлам Ferroli и другому оборудованию

Сообщение Ferroli-Klimat » 10 фев 2019, 15:06

Сергей писал(а):Добрый день. Подскажите в чем причина, напольные котлы ferolli pegasus протекает по стыкам секций с задней стороны, под котлом сухо. Перебрав котёл через пару дней снова тоже самое происходит в задней части котла протекает. Что можно заделать?

Добрый день.
Вероятность есть, что сгнили ниппеля конические..
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Пред.След.

Вернуться в Форум сайта Ferroli-Klimat.ru

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron