alex5819 писал(а):Добрый день. Котел GNK1 04, годков много, работает исправно с дизельной горелкой. На днях переделывал подводку к котлу, естественно сливал теплоноситель, после сборки залил систему отопления, поднял давление до 1,5 бар (в системе есть независимый манометр). Манометр котла показывает 0, воздух весь выгнал, котел работает и греет систему отопления нормально, контур ГВС пока не используется и воды в нем нет. Выкручивал датчик давления, удивило что под ним нет жидкости, он же стоит в первой секции корпуса, и там должен быть теплоноситель. Может быть забиты протоки корпуса? Или давление измеряется как то по другому? Если забиты каналы корпуса, то как их промыть?
Добрый день.
Не поступает теплоноситель, т.к. манометр крепится в обратный клапан! (Вот теплоноситель и не выливается..)
А манометр скорее всего просто вышел из строя!