Неисправности котлов Ферроли

Консультации по оборудованию Ferroli и отзывы об интернет магазине Ferroli-Klimat

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Ferroli-Klimat » 11 дек 2018, 10:35

Никита И. писал(а):Здравствуйте! У меня котел Ferroli Arena F24 турбо. Работает 4 года. Год назад, зимой, начались внезапная проблема, котел просто останавливался и постоянно горел красный светодиод. При перезапуске включался и долго работал вентилятор, как будто пытался удалить газ. Розжига ни было. Проблема решилась снял две крышки вверху котла, теперь приток воздуха идет с помещения, а не через коаксиал с улицы. Хотя труба чистая, проверенно. При очень сильном ветре иногда бывает останавливается котел. Но до этого 2е зимы отработал без проблем вообще. Сейчас заметили еще один нюанс, иногда при включении горячей воды, или после использования горячей вода, когда котел включает отопление, происходит долгое гудение трансформатора. (как сварочный аппарат гудит), при этом характерного треска как при розжиге попросту нет. Потом запускается нормально. Что нужно посмотреть при данных проблемах?
P/s/ датчик что над вентилятором проверяли, чистый и контакт замыкается/размыкается.
Спасибо за ответы заранее!!!

Добрый день.
Касательно первого вопроса, тут скорее всего так сложилась роза ветров, что шло задувание в дымоход, и релюшка долго не замыкалась. Ещё бывает, что при поступлении холодного воздуха плохо замыкаются контакты на реле. Подтяните их.
По второму вопросу сказать сложно, надо открывать и смотреть, может где-то плохой контакт...
Аватара пользователя
Ferroli-Klimat
Представитель компании
 
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 13:34
Откуда: Москва

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Никита И. » 11 дек 2018, 22:09

Ferroli-Klimat писал(а):
Никита И. писал(а):Здравствуйте! У меня котел Ferroli Arena F24 турбо. Работает 4 года. Год назад, зимой, начались внезапная проблема, котел просто останавливался и постоянно горел красный светодиод. При перезапуске включался и долго работал вентилятор, как будто пытался удалить газ. Розжига ни было. Проблема решилась снял две крышки вверху котла, теперь приток воздуха идет с помещения, а не через коаксиал с улицы. Хотя труба чистая, проверенно. При очень сильном ветре иногда бывает останавливается котел. Но до этого 2е зимы отработал без проблем вообще. Сейчас заметили еще один нюанс, иногда при включении горячей воды, или после использования горячей вода, когда котел включает отопление, происходит долгое гудение трансформатора. (как сварочный аппарат гудит), при этом характерного треска как при розжиге попросту нет. Потом запускается нормально. Что нужно посмотреть при данных проблемах?
P/s/ датчик что над вентилятором проверяли, чистый и контакт замыкается/размыкается.
Спасибо за ответы заранее!!!

Добрый день.
Касательно первого вопроса, тут скорее всего так сложилась роза ветров, что шло задувание в дымоход, и релюшка долго не замыкалась. Ещё бывает, что при поступлении холодного воздуха плохо замыкаются контакты на реле. Подтяните их.
По второму вопросу сказать сложно, надо открывать и смотреть, может где-то плохой контакт...



Но там не разборное реле... (пресостат), о нем же речь.? Вот ссылка https://yandex.ru/images/search?pos=6&i ... rpt=simage
Никита И.
 

Re: Неисправности котлов Ферроли

Сообщение Ferroli-Klimat » 11 дек 2018, 22:23

Никита И. писал(а):
Ferroli-Klimat писал(а):
Никита И. писал(а):Здравствуйте! У меня котел Ferroli Arena F24 турбо. Работает 4 года. Год назад, зимой, начались внезапная проблема, котел просто останавливался и постоянно горел красный светодиод. При перезапуске включался и долго работал вентилятор, как будто пытался удалить газ. Розжига ни было. Проблема решилась снял две крышки вверху котла, теперь приток воздуха идет с помещения, а не через коаксиал с улицы. Хотя труба чистая, проверенно. При очень сильном ветре иногда бывает останавливается котел. Но до этого 2е зимы отработал без проблем вообще. Сейчас заметили еще один нюанс, иногда при включении горячей воды, или после использования горячей вода, когда котел включает отопление, происходит долгое гудение трансформатора. (как сварочный аппарат гудит), при этом характерного треска как при розжиге попросту нет. Потом запускается нормально. Что нужно посмотреть при данных проблемах?
P/s/ датчик что над вентилятором проверяли, чистый и контакт замыкается/размыкается.
Спасибо за ответы заранее!!!

Добрый день.
Касательно первого вопроса, тут скорее всего так сложилась роза ветров, что шло задувание в дымоход, и релюшка долго не замыкалась. Ещё бывает, что при поступлении холодного воздуха плохо замыкаются контакты на реле. Подтяните их.
По второму вопросу сказать сложно, надо открывать и смотреть, может где-то плохой контакт...



Но там не разборное реле... (пресостат), о нем же речь.? Вот ссылка https://yandex.ru/images/search?pos=6&i ... rpt=simage

Именно оно, но контакт на проводах, которые к нему подходят..